各位大神,有没有熟悉1734--IE2C模块使用方法的,它来测量的模拟量信号为液位或流量时,在程序中所用的计算公式一样吗
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/9 6:37:39
#1楼
一般线性,一样,除了量程改改。
但是如果你流量测量的差压,就不是线性了。
如果我忘了我