您现在所在的是:

变频器维修

回帖:106个,阅读:23376 [上一页] [1] ... [10] [11] [下一页]
736
yao.boshi
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:736
注册时间:2011/5/10
发站内信
发表于:2020/5/6 14:55:22
#100楼
回复 #32楼 luangtsen
这个应该取决于你用多大功率变频器改,你选用变频器功率越大,则给负载测试的变频可用范围越广。
50
809066296
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/6
发站内信
发表于:2020/10/6 20:07:03
#101楼
很棒很棒很棒。谢谢分享
962
qiouchan
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:962
注册时间:2010/11/16
发站内信
发表于:2022/5/23 21:39:44
#102楼
回复 #91楼 13921688816
4mH电感的X电抗和ESR内阻是多少呢?
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/28 15:35:53
#103楼
以下是引用139216888162020/3/24 17:35:48的发言:
咸老师,可否不用隔离变压器,因为我看到商品50HZ电源滤波器内部,貌似只有电感和电容。
省掉隔离变压器的:
1、安全隔离特点,没有了。
2、测波形比较可知,不是平滑正弦波。
3、最大优点是省钱。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/28 15:39:44
#104楼
做维修电源,可以有多种方案,如单相220V进,3相220V出,加三相220V/380V升压变压器,比倍压整流模式要好些。如果用心,还可以附加很多功能的,如直流可调输出。
做成50Hz定频,电压可调的,更好!
V/F模式,不算是理想电源啊。接电感负载,电压低时容易磁饱和。
发表于:2022/5/28 15:41:45
#105楼
以下是引用139216888162020/3/24 17:35:48的发言:
咸老师,可否不用隔离变压器,因为我看到商品50HZ电源滤波器内部,貌似只有电感和电容。
不可以省掉隔离变压器。
1、为了电气的安全隔离;
2、为了输出波形平滑,更接近正弦波。
3、省掉的唯一好处是省钱。
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2022/5/30 14:26:03
#106楼
以下是引用zhaozxq2017/12/8 12:26:09的发言:
变频器是三相输出用两个单相变压器,变压器1的1,2脚接变频器的UV,另一个变压器2的1,2脚接变频器的VW,变压器次级首尾相连。输出三相
用三个1:1单相变压器倒是可以代替1:1三相变的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005