记安川616G5-55KW变频器的一次修理
    我公司的一台安川616G5-55KW变频器,用于一台桥吊的大车行走,几个月前的大雾早上,一上电就坏了,显示也没有!这台变频器99年开始使用,至今5年多了,环境也不太好,曾经漏雨cpu板的一个插座起火烧过,幸而那次没有坏。
   这次坏了,修理?我们小城镇找谁?出去修时间来不及,吊车又不能不用,换国产的吧,找无锡的一家变频器厂,(我们已经是他的客户,用于我公司的水厂船恒压供水)为避广告之嫌,就不说名字了,55KW1万3千,够便宜吧!当天下午我公司派车拉回,第二天即装好使用。国产变频器,我公司使用经验:风机水泵,恒转矩负载使用尚可,价格便宜。
   坏的安川616G5-55KW变频器怎么办,本人慢慢修吧,练练手。查电源推动板从主滤波电容上来的电源插座烧坏了,击穿了一对推动管c3694、a1444及傍边的电阻、稳压管,修了电源驱动板,换了三极管等元件,上电显示有了,但启动电机的瞬间,烧了一只快熔,一只模块击穿,显示报PUF OPEN。痛苦!没有经验造成了损失,痛苦!
   也是在这个论坛上得到指点,修理电源推动板后,上电要接假负载,即卸掉快熔,在快熔处接灯泡等负载,可避免烧模块。我现在的经验是可接一容量很小的熔丝即可。
    接下来报公司采购部购模块,模块是三菱公司的CM300HA-24H,购了3个月,在上海买了一块,一看就是个假货,一测量,居然E极对底版漏电,退回去后对方承认模块不好,但推说买不到原装货,至今无下落!
   只好我来,在网上找了一家邮购电子元件的商家,450元买了个二手的。测量是好的,看外表也不象翻新的。
   模块装好,假负载装上,上电后显示报PUF OPEN,电源驱动板还有毛病!拆下后再查,发现原来击穿了一对推动管c3694、a1444及傍边的电阻、稳压管的地方,从pc923的6脚输出到推动管基极串有一只10欧姆的贴片电阻,外表看是好的,实际已变值,换一10欧姆普通电阻,装机上电一切正常。
   分析:该电阻变值,IGBT模块不能正常截止,造成上下模块同时导通短路,必有一只模块烧坏(至少!),如果装假负载,阻止了电流上升,模块便不会烧坏,同时也发现了故障。
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/7/13 19:48:00
#1楼
不错!
939
腊月雷
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2007/11/26
发站内信
发表于:2007/12/1 21:12:00
#2楼
支持,有检修过程及故障分析.
   日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
1460
bpq-wx
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1460
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2007/12/4 17:01:00
#3楼
学习了
914
zhangleilh
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2008/1/19
发站内信
发表于:2008/1/19 10:56:00
#4楼
还是用安川的变频器  在恶劣的情况下能用4-5年
不知国产能用多长时间
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004