9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/6 12:14:54
#10楼
用铜铝过度端子接,或者给铜上锡后与铝线接,然后用涂抹凡士林包起来。
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/6 13:23:26
#11楼
回复 #6楼 wenquan753
压接好也会出这情况的,铜铝这样接是有电腐蚀的。
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/6 15:07:08
#12楼
我们就根本不用铝线!
学习永不停止!
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/6 15:39:59
#13楼
以下是引用知道一点2017/7/6 12:00:49的发言:
看图,怀疑楼主结论
看上面几位回复,不属于腐蚀问题
看后2张图,那就是还没使用过嘛
腐蚀的是在变压器上的,防护的不太好。后两张是同一根线的,不过是在控制柜内,防护的好些。上个师傅做的,不知为何一边用铝鼻子一边铜鼻子的。我们换了整根线。难道发个帖子还要作假表情
[此贴子已经被作者于2017/7/6 15:40:33编辑过]
不走寻常路。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/6 15:42:24
#14楼
当时我发现变压器上这根线冒烟了,
不走寻常路。
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/7/6 16:10:26
#15楼
这么大的家伙,干嘛不用铜线
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/6 16:30:33
#16楼
以下是引用zrx5176978092017/7/6 16:10:26的发言:
这么大的家伙,干嘛不用铜线
上个师傅装的,我还不在
不走寻常路。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/6 16:39:38
#17楼
工厂很少用铝线的吧
自学成才!
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/6 16:41:06
#18楼
现在很少看到这种线了啊
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/6 17:12:26
#19楼
特别是潮湿的环境下,氧化很快的。