20571
877476825
文章数:8496
年度积分:502
历史总积分:20571
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/6 10:12:19
#0楼
如图强烈对比
附件 IMG_20170616_082556.jpg

附件 IMG_20170616_082609.jpg
上位师傅干的活。严重腐蚀。500平方的铝线。

附件 IMG_20170616_082939.jpg

附件 IMG_20170616_082943.jpg
原来用铝线的完好。
此帖发自手机工控论坛
不走寻常路。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/6 10:30:15
#1楼
电流越大效果越明显!
有问题可加
20036
honghaii
文章数:7985
年度积分:399
历史总积分:20036
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/7/6 10:49:22
#2楼
这个后果还真是蛮严重,当时怎么就没做呢?
28981
秀空
文章数:13487
年度积分:473
历史总积分:28981
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/7/6 10:53:39
#3楼
我们不用铝线了。很多人都不用了吧。
19723
1053370790
文章数:4439
年度积分:433
历史总积分:19723
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2017/7/6 11:17:19
#4楼
不是有铜铝过度接头莫,大电流这样干就只违规。
19723
1053370790
文章数:4439
年度积分:433
历史总积分:19723
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2017/7/6 11:17:46
#5楼
以下是引用秀空2017/7/6 10:53:39的发言:
我们不用铝线了。很多人都不用了吧。
关键一点,铝线便宜太多。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/6 11:22:40
#6楼
应该是没有压接好!
电流过大!
39112
知道一点
文章数:23061
年度积分:804
历史总积分:39112
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/7/6 12:00:49
#7楼
看图,怀疑楼主结论
看上面几位回复,不属于腐蚀问题
看后2张图,那就是还没使用过嘛
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19292
fsjnzhouyan
文章数:4909
年度积分:459
历史总积分:19292
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/7/6 12:00:53
#8楼
铝和铜会发生电蚀,通常都用铜铝过度接头来压接。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/6 12:13:03
#9楼
好像使用环境也不怎么好,不是在室内;500平方的线,已经很大了。