您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:2296 [上一页] [1] [2] [下一页]
1848
ddyy8899
文章数:68
年度积分:62
历史总积分:1848
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2017/7/6 7:45:01
#0楼
单位的峰谷平电表再一次换线操作中,其中A相穿线方向错了,就是在互感器不动的情况下,原来是从上向下穿线,变成从下向上穿线,B\C两相不变,和原来一样。请问:1穿线方向错的一相对电表有无损害和对计量有无影响,2除了改变电流互感器穿线方向外,还有其他解决方法吗?,在线等
[此贴子已经被作者于2017/7/6 7:54:33编辑过]
19156
1053370790
文章数:4394
年度积分:1219
历史总积分:19156
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2017/7/6 7:57:57
#1楼
方向穿错电流方向变反,计量不准。在不动线不动互感器的情况下把互感器S1 S2对调。
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/7/6 9:58:24
#2楼
对计量有影响
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/7/6 12:05:39
#3楼
计量肯定不准
智能表可以通过在线修改设置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/6 12:11:48
#4楼
有影响,计量不准确。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/6 12:24:21
#5楼
想来对计量会有影响。
对智能表的设置等情况,我不了解;或者看能否找到电表资料,看有无相关说明。
此帖发自手机工控论坛
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2017/7/6 19:06:57
#6楼
把二次线头,尾,互换就行
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/6 19:17:16
#7楼
计量的精度肯定有影响
还是换线吧!
修改设置可以修正我没有遇到过!
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/8 10:56:59
#8楼
这个还真是不清楚!!!
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2017/7/18 17:51:31
#9楼
计量有问题了呀!
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005