您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:1211 [上一页] [1] [2] [下一页]
457
AAAFaAKIeCMt
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2017/6/21
发站内信
发表于:2017/6/23 9:54:00
#0楼



附件 5.jpg

附件 6.jpg

附件 7.jpg

附件 8.jpg
程序我贴出来了,定时器产生了脉冲信号开启MSG模块,在脉冲频率很小的情况下比如一秒两次时候读取的测量值
是准确而且很平稳的,读取的数值曲线如图4,也没有报错.但是把定时器的时间变小,脉冲频率到一秒10次或者更大的时候,如图3,读取的数值曲线就会有很多波动,而且CTRL的报错数值会出现1,200SMART的官方手册里写着“1 奇偶校验类型无效 ”,可是我的CTRL模块已经设置“0 (无奇偶校验)”,为什么会出现这种情况呢,求指教??


25276
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1702
历史总积分:25276
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/6/23 11:34:18
#1楼
成功了就可以了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
457
AAAFaAKIeCMt
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2017/6/21
发站内信
发表于:2017/6/23 12:00:09
#2楼
回复 #1楼 ytleaderplc
可是没有成功
25276
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1702
历史总积分:25276
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/6/23 13:08:10
#3楼
脉冲频率很小的情况下比如一秒两次时候读取的测量值
是准确而且很平稳的
这不是成功了?
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
457
AAAFaAKIeCMt
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2017/6/21
发站内信
发表于:2017/6/23 13:12:40
#4楼
回复 #3楼 ytleaderplc
但是我的老板是要求要达到频率10HZ,就是一秒要能测量至少十次。。。。
25276
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1702
历史总积分:25276
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/6/24 9:03:29
#5楼
你的要求有点怪异
采集这么频干吗?
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/6/25 19:16:08
#6楼
你采集的变频器什么参数呀?有些参数,就是需要做信号滤波处理的。另外,高速采集不是200的强项,用300或其他能满足100ms以内频响采集的硬件系统吧。
我是你的朋友
457
AAAFaAKIeCMt
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2017/6/21
发站内信
发表于:2017/6/26 17:00:17
#7楼
回复 #5楼 ytleaderplc
老板的意思是我每次用完MSG采集数据以后,延时一小会,然后马上再发送请求采集数据,不要浪费时间。我理解他是这个意思
457
AAAFaAKIeCMt
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2017/6/21
发站内信
发表于:2017/6/26 17:34:02
#8楼
回复 #6楼 kdrjl
不是采集变频器,是一个压力变送器的数值。我想请问那个MSG的完成位DONE表示的是已经接收到数据了,并且数据已经传到设定的存储位了,还是只是读取数据命令发送出去,外部程序还要再加上等待一段时间的程序呢??
27959
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1142
历史总积分:27959
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/6/26 18:07:48
#9楼
以下是引用AAAFaAKIeCMt2017/6/26 17:00:17的发言:
老板的意思是我每次用完MSG采集数据以后,延时一小会,然后马上再发送请求采集数据,不要浪费时间。我理解他是这个意思
你这么采集要看从站是否受得了!呵呵!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005