您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:8个,阅读:807 [上一页] [1] [下一页]
479
363313080
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:479
注册时间:2017/1/7
发站内信
发表于:2017/6/20 21:08:04
#0楼
它是指哪个模块?具体解释一下什么意思吗?非常感谢
28459
guanyumou 版主
文章数:10613
年度积分:437
历史总积分:28459
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/6/20 21:16:54
#1楼
啥都没有啊!神仙奈何啊!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
479
363313080
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:479
注册时间:2017/1/7
发站内信
发表于:2017/6/20 21:17:44
#2楼
回复 #1楼 guanyumou
Bmov  U1/G10  D160  K4
479
363313080
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:479
注册时间:2017/1/7
发站内信
发表于:2017/6/20 21:19:28
#3楼
回复 #1楼 guanyumou
第一次发帖,刚忘记把关键的打出来了。
28459
guanyumou 版主
文章数:10613
年度积分:437
历史总积分:28459
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/6/20 21:20:46
#4楼
以下是引用3633130802017/6/20 21:17:44的发言:
Bmov  U1/G10  D160  K4
把第2个特殊功能模块缓冲存储器10开始的4个地址内的值传送到D160开始的4个寄存器里!
是这个意思吧!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/20 21:46:03
#5楼
G表示缓冲区号,U表示模块号,这要看你是什么型号的PLC,小型还是大型的?
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
425
天锁斩月VnqS
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:425
注册时间:2017/6/14
发站内信
发表于:2017/6/22 13:55:31
#6楼
把第2个特殊功能模块缓冲存储器10开始的4个地址内的值传送到D160开始的4个寄存器里!
是这个意思吧!
9882
chi1225
文章数:2557
年度积分:521
历史总积分:9882
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2017/6/23 6:08:40
#7楼
建议先看看相关手册,,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/6/23 8:02:42
#8楼
把第二特殊模块的G10开始连续四个值传送到D160开始连续四个地址。