您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:660 [上一页] [1] [下一页]
563
1226866845
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2017/5/14
发站内信
发表于:2017/6/20 19:59:43
#0楼
工厂变电站中,直流控制系统串入了交流电,引起一台变压器跳闸,综保报的是非电量动作,其他的电气设备没有跳闸,这是什么原因?为何只有一台跳而其他的没有跳?
此帖发自手机工控论坛
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/6/20 20:57:48
#1楼
相当于瞬间短路,跳最近的那个
563
1226866845
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2017/5/14
发站内信
发表于:2017/6/21 9:06:14
#2楼
跳和那个最近的?相当于什么短路?
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003