您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:2524 [上一页] [1] [下一页]
366
我从地狱之心刺向你
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:366
注册时间:2017/6/20
发站内信
发表于:2017/6/20 17:31:47
#0楼
三菱FX1N的PLC这个PID输出值一直是0到满量程再到负的满量程再到满量程,如果设置上下限的话就输出值到达上限自动变成下限继续增长如此反复。
366
我从地狱之心刺向你
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:366
注册时间:2017/6/20
发站内信
发表于:2017/6/20 17:49:40
#1楼
附件 1.jpg
附件 2.jpg
7853
jianqiang913
文章数:449
年度积分:583
历史总积分:7853
注册时间:2007/3/27
发站内信
发表于:2017/6/21 9:42:49
#2楼
你这个检测信号有接进来吗?测定值没有啊?
[此贴子已经被作者于2017/6/21 9:43:34编辑过]
366
我从地狱之心刺向你
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:366
注册时间:2017/6/20
发站内信
发表于:2017/6/21 10:27:57
#3楼
回复 #2楼 jianqiang913
检测信号是自己给定的0,设定值为15000为了输出增长快些这些都不影响。我这个是国产仿的三菱不知道是不是这个原因,我这里没有正品三菱的CPU。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003