我在下载触摸屏程序时,将原本选择的Siemens S7-200改为Siemens S7-200(Ethernet)后,原程序的计数器就出错了,计数器C0,C1,C2的地方全部变成了?0,?1,?2,编译出错,有没有哪位大神告诉我一下是什么情况
2817
Mr_刘
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:2817
注册时间:2014/7/25
发站内信
发表于:2017/6/20 16:34:57
#1楼
触摸屏那边再改回S7-200就好了。