您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:789 [上一页] [1] [下一页]
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/17 8:37:44
#0楼
有两台变频器LVT6000HVAC.一台运行30HZ以内正常,超过30HZ电机异响。接着报过流和过热!;另一台呢?是已知主板坏了,现象是没有4-20mA输出。其它一切正常。当想把报过流过热这块主板换到没有4-20mA的变频器上时,也出现报过流和过热!试问主板也能引起报过流过热吗?总的说这更换没有成功。拿回我这维修,试带30KW空电机,又运行正常。(没有模拟负载)
说明:没有4-20mA的这台已经确定是主板坏了,因为能看到元件损坏。而报过流过热的这台变频器主板想换上去代替没有4-20mA的变频器上。4-20mA是有,就是同时也出现30HZ过流过热现象。
我不明白的是:主板也能引起运行30HZ报过流和过热吗?两台机子是相同的,只是出厂编号不同而已。
(更换主板是用户自己换的)
[此贴子已经被作者于2017/6/17 8:41:53编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/6/17 10:47:45
#1楼
检查触发信号,触发电路等问题吧,当电压升高时(运行频率提高),输出电流加大导致的故障。
我是你的朋友
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/6/17 11:25:45
#2楼
维修的基准来源于正常情况下电气参数值与故障时电气参数值得比较,后找出故障元器件。元器件有的损坏明显,有的性能不良,都得更换
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/6/17 16:18:05
#3楼
    过流故障检测信号是从驱动板送到主板,在主板上经过比较器或运放电路后送入CPU处理的,报过流故障当然与主板有关系了。
雷电
2148
白华
文章数:364
年度积分:71
历史总积分:2148
注册时间:2007/9/27
发站内信
发表于:2017/6/17 19:45:30
#4楼

是否参数设置不当

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004