发表于:2017/6/17 8:37:44
#0楼
有两台变频器LVT6000HVAC.一台运行30HZ以内正常,超过30HZ电机异响。接着报过流和过热!;另一台呢?是已知主板坏了,现象是没有4-20mA输出。其它一切正常。当想把报过流过热这块主板换到没有4-20mA的变频器上时,也出现报过流和过热!试问主板也能引起报过流过热吗?总的说这更换没有成功。拿回我这维修,试带30KW空电机,又运行正常。(没有模拟负载)
说明:没有4-20mA的这台已经确定是主板坏了,因为能看到元件损坏。而报过流过热的这台变频器主板想换上去代替没有4-20mA的变频器上。4-20mA是有,就是同时也出现30HZ过流过热现象。
我不明白的是:主板也能引起运行30HZ报过流和过热吗?两台机子是相同的,只是出厂编号不同而已。
(更换主板是用户自己换的)
[此贴子已经被作者于2017/6/17 8:41:53编辑过]