您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:12个,阅读:1635 [上一页] [1] [2] [下一页]
413
429302812
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:2017/6/13
发站内信
发表于:2017/6/15 11:27:15
#0楼
附件 IMG_20170615_103907_爱奇艺.jpg


此项目为卫生纸高速复卷机,选用英威腾GD35-7系列变频器,多台同步运行,运行过程中恒张力不变。在设置位置控制模式时,选用A2  B2  脉冲串信号,此变频器为从机,请问脉冲信号是从哪种设备而来?是主机变频器发出还是PLC发出,还是电柜外设备发出?求教有相关复卷机经验的大神告知,谢谢,相关控制原理也可以交流一下。。谢谢
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/6/15 12:03:17
#1楼
你还是先陈述一下你的设备目前的电气控制系统的组成原理吧,或者这是个新的工控工程实施项目?感觉张力控制系统需要传感器来检测张力状态的吧,也有张力控制器来做核心控制器的。
413
429302812
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:2017/6/13
发站内信
发表于:2017/6/15 13:27:11
#2楼
回复 #1楼 cfg168
我也是初步学习,感觉没有用到张力传感器,接的是编码器
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/6/15 21:03:19
#3楼
收放卷是工作在张力模式,精度要求高的用编码器做检测
413
429302812
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:2017/6/13
发站内信
发表于:2017/6/16 9:44:56
#4楼
回复 #3楼 goldage
方便加您一个联系方式,详细咨询一下吗?我的QQ429302812。特别想了解一下。谢谢
413
429302812
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:2017/6/13
发站内信
发表于:2017/6/16 9:47:00
#5楼
回复 #3楼 goldage
还有许多难点不能理顺。。。想咨询一下您,谢谢
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/6/16 21:17:30
#6楼
回复 #5楼 429302812
分切机又很多经典的应用,传动方面,汇川,正弦都有,触屏有维纶,控制PLC有三菱等,论坛上也有现成案例
413
429302812
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:2017/6/13
发站内信
发表于:2017/6/17 21:04:39
#7楼
回复 #6楼 goldage
好的,谢谢。我在找找资料
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2017/6/18 9:02:44
#8楼
变频器厂家不是已经联系你了吗 ?
没有解决吗 ?
413
429302812
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:2017/6/13
发站内信
发表于:2017/6/19 10:16:34
#9楼
回复 #8楼 chengzheng
变频器厂家只是把控制原理和变频器部分的功能告诉了我,主要的计算部分都在PLC内,细节部分需要自己再去分析