504
农民之声UkXQ
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2017/6/13 20:40:51
#0楼
工厂预埋了70平方五线电缆,安排办公用的,带漏电保护空开160安,,长度百米内,直埋,今天租赁给别人了,做小型加工企业,总功率100KW,应选多大空开和电线,从本来的70平方的电柜接线该怎么办???我选了50平方铜芯5线和160A空开,长度大概30米左右,现在70平方线,空开250A够用吗,办公也在用的,把70平方总柜160A换成250
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/6/14 6:36:51
#1楼
总功率100kW,是所有负荷的累计功率吧,大致是些什么负荷,其用电情况如何(比如最大时可能开多少功率)。
此帖发自手机工控论坛
2679
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2679
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2017/6/14 7:06:43
#2楼
換成225的更穩妥
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/6/14 8:08:51
#3楼
线换成120mm2的空开用400A
504
农民之声UkXQ
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2017/6/14 8:43:03
#4楼
回复 #1楼 mjinbao
总负荷
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/6/14 8:45:43
#5楼
70平方线不够。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/6/15 12:02:08
#6楼
线太细了,换线而不是换空开
不走寻常路。
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/15 12:23:52
#7楼
线有点细了,再加大些吧!
1342
战鹰gavin50
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1342
注册时间:2016/11/26
发站内信
发表于:2017/6/15 12:45:05
#8楼
线太小了,
此帖发自论坛手机版
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2017/6/15 14:53:42
#9楼
看负荷怎么呀,是否同时工作呀