一般都是用晶体管的plc加外接继电器用啊,继电器型的plc感觉没什么用啊,虽然可以带电流大一点的负载,但感觉不可靠,继电器一烧,整个电路板都被搞坏。大家一般什么情况用呢
此帖发自论坛手机版
26200
ytleaderplc
文章数:10960
年度积分:763
历史总积分:26200
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/6/12 19:55:32
#1楼
大部分都是用继电器输出的,外加继电器控制
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
41086
tigermu 版主
文章数:15033
年度积分:601
历史总积分:41086
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/6/12 20:05:43
#2楼
除非有脉冲或者高频的东西,否则继电器首选。
清泉石上,明月松间。
2204
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2204
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2017/6/12 20:10:36
#3楼
我自己就修过很多板子,都是一两个继电器烧坏导致整排继电器的公共端铜皮烧脱落,客户只能掏钱买新板
此帖发自论坛手机版
86068
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:587
历史总积分:86068
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/6/12 20:12:49
#4楼
呵呵;为什么要烧继电器呢?
继电器型的一样也可以另加中间继电器的呀;
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/6/12 20:17:02
#5楼
用继电器输出方便,原因就是如果您驱动的是接触器类型的负载,直接连接导线就可以立即使用,而晶体管输出,则需要使用中间继电器进行转换,比较麻烦。
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/6/12 20:27:59
#6楼
我用的都是继电器输出的,有小继电器坏,自己也修过,没有因为它坏而烧坏板子的
21120
fireray
文章数:3659
年度积分:483
历史总积分:21120
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/6/12 20:54:29
#7楼
继电器输出的plc,输出端交直流都可以用,不用再转换。晶体管的交流无法直接用,直流要限制电流大小。
此帖发自手机工控论坛
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2017/6/12 21:06:27
#8楼
我们都是用继电器的,用的电磁阀 有220v,有24v的,通用性强一点
此帖发自手机工控论坛
27516
goldage
文章数:15474
年度积分:808
历史总积分:27516
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/6/12 21:25:50
#9楼
不看手册,超标使用,你以为你用的是国产货车啊