发表于:2005/7/12 13:24:00
#0楼
本人最近遇到一个问题,提出来给大家探讨一下:
电机5.5KW,额定频率为50HZ ,额定转速为1430 变频器为西门子6SE70,采用 F 开环控制,f 的给定:模拟信号通过PLC转换为数字信号.
电机在运行中,把 f 向下调,当 f 低于14.5Hz 时 电机转矩增加,大概2~3秒,电机停转.
变频器无报警信号,且变频器处于运行状态. 电机处于空载.将变频器停止运行,从新启动,不一会儿,变频器报F011,故障确认以后,再次将变频器停止运行,然后再启动,一切又正常,电机开始运行,转矩恢复正常.
查找了西门子的资料,却没有解决这一问题
