9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/2 11:25:22
#0楼
汇川变频器出现报接触器故障,接触器电源板坏了。
23149
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:697
历史总积分:23149
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/6/4 10:03:53
#1楼
是不是接触器有吸合的触电检测呀。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/5 14:07:03
#2楼
回复 #1楼 xuzhaokun
检查结果是驱动板坏了,这种变频器,报输入缺相牵扯面较广!如:防雷板,驱动板,接触器电源板控制板等都有可能造成报接触器故障!经查,换了一个驱动板搞定了,是驱动板通往接触器电源板的信号丢失!该接触器电源板的供电是直流母线提供的。但是同时也要从驱动板取出一个信号。完成接触器吸合动作!