您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:1325 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

厂房用电干线计算

1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/5 20:56:15
#10楼
回复 #3楼 mjinbao
不好意思,不是专业做这个的,术语都不懂。我的意思是说用电器不是同一时间使用的,有时候会用一会就停一会
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/5 20:56:39
#11楼
回复 #4楼 Li朋MpDUfupm
表情
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/5 20:57:32
#12楼
回复 #5楼 zjmajun
长倒不是很长,1-200米,不算长吧
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/5 21:01:18
#13楼
回复 #8楼 fadzw123
不是同时使用的,单相用的时候,三相基本用不到。就是夏天冬天之分,单线主要冬天,三相用在夏天
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/5 21:05:56
#14楼
回复 #9楼 kdrjl
是,当时还真的没有考虑增容这个问题,但是自己是把这个行业目前所用到的设备都加上去算的。。依您只见,如果在单相用时三相电机不用,三相电机不用单线用时这个线劲需要多大???再请教个问题,一般民用变压器容量与输入输出电压有什么要求?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/6/6 17:11:12
#15楼
回复 #14楼 寒758264068
关于曾容裕量要考虑。往往日后发展会导致容量爆满。关于民用变压器,最好是查标准。如果是我,也要去找相关标准的。设计主要是注意,第一,满足标准要求,第二,考虑工程裕量。然后是设计和计算。
我是你的朋友
6033
yecao2003
文章数:1437
年度积分:436
历史总积分:6033
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/6/7 9:18:10
#16楼
5678的线不够。
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/7 20:40:29
#17楼
回复 #16楼 yecao2003
能否详细告知吗???谢谢
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2017/6/8 10:04:26
#18楼
一根120的带4根70的,你觉得好吗?
天地不仁以万物为刍狗
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2017/6/9 9:53:27
#19楼
设计必须考虑最大负荷是多少,还就要考虑班次、敷设方式、电缆线长度、要留余量。先要知道设备总容量再计算出电流,建议从配电房到车间,车间设总柜。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005