您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:5533 [上一页] [1] [2] [下一页]
3488
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3488
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2017/5/31 20:47:04
#0楼
今天一台设备更换电机后,0.75换成1.5的。变频器带的。。启动后加速能听到电机里面加速的声音。但是电机是不转的。
以为是卡住了。。但检查后负责是ok的。。怪事变频器也不报警。电机也不转,但能听到加速的声音。。是图中这种
附件 2222.jpg
后来检查是接头一根线断了。。
怪事怎么不报警缺项能??还能听到加速声音。。。



没事看看。。。
13403
hmz810220
文章数:3214
年度积分:1112
历史总积分:13403
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/5/31 21:03:11
#1楼
一般缺相变频器是会报警的,电机不会听到嗡嗡缺相的声音吧
3488
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3488
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2017/5/31 21:25:16
#2楼
回复 #1楼 hmz810220
不报警,不是缺项声音,是加速声音。。。
没事看看。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2017/5/31 21:35:25
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/5/31 22:42:48
#4楼
加速的声音你听得到是真的么,有监控变频显示的频率么
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/6/1 6:04:35
#5楼
加速的声音仍是电磁振动声吧;有一段时间看百度知道,经常看到有听到电流声的。
(小电机)通电不转有声音,通常可先检查是否缺相。
此帖发自手机工控论坛
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/6/1 7:51:50
#6楼
有很多变频器 缺相报警是可以设置的!也就是说可能你的设置有问题
学习永不停止!
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2017/6/1 8:06:20
#7楼
要功能强的就用大品牌吧
3488
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3488
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2017/6/1 9:05:44
#8楼
变频器加速的声音我听太多了。就是轻轻的次次声,这个我们没有设置过,厂家来了什么样就行。我用手一拨电机来回转。
此帖发自手机工控论坛
没事看看。。。
761
13712081767
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:761
注册时间:2014/7/1
发站内信
发表于:2017/6/1 9:08:11
#9楼
富士的老款产品,以前拆过很多这个系列的产品,从电路设计上看,应该没有断线掉相功能,市面上也基本上找不到,主要是以前从日本过来的旧机台上自带的