发表于:2017/7/27 21:44:51
#20楼
顺序调UVW三线后,开始报OUT1,我觉得这是一个重点规律。
说没有规律是报的时间上没有规律可寻,不在运行时间,不在电流大小。
而且该变频器投入运行,曾一年多都正常,只是第一次维修几个月后,报的频率慢慢增高了,直到这次频繁到无法使用。
排除外界干扰,按理曾正常运行一年多也能排除自身干扰的问题,我认为很多干扰是原生的。
为了追根究底,买了一个匝间测试仪,只是最近比较忙,还没有去试。
不过匝间测试仪到手后的试验,感觉那玩意是针对电机生产线成批量电机测试用的,不太适合维修现场使用。
[此贴子已经被作者于2017/7/27 21:46:44编辑过]