变频器模拟信号输入4-20ma,做闭环pld运行,检测出输入信号在10ma,变频器输出电流在60a,输出频率50赫兹,一直正常运行,最近出现故障,输入信号还是10ma,输出电流还在60a,但是输出频率却在降低,一直降到0赫兹为止,就是电机不转了,我外接模拟信号发生器测试,发现,信号输入一到5ma的时候就会降低频率,回到4ma的时候就会上升到50赫兹。给定值没动
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/26 8:18:39
#1楼
参数被人调乱了
自学成才!
833
295456987
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:833
注册时间:2015/5/25
发站内信
发表于:2017/5/26 8:21:25
#2楼
回复 #1楼 yejingmao
没有
我重新仔细检查了一遍参数
4680
启动绕组
文章数:498
年度积分:74
历史总积分:4680
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2017/5/26 9:32:45
#3楼
正反作用搞反了么,检测值越小输出越大。
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/5/26 10:13:35
#4楼
应该是参数改了。
1915
michaelmayi
文章数:22
年度积分:96
历史总积分:1915
注册时间:2011/9/23
发站内信
发表于:2017/5/26 10:41:19
#5楼
恢复出厂设置,重新设置参数,再试试!
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2017/5/26 13:16:32
#6楼
是直接用变频器内部的PID还是外围的PID控制,吧I关掉,只用P看看!
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/26 13:57:52
#7楼
查下电机是否有问题了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/5/26 14:20:35
#8楼
你的负载变化了,原来的负载小于电机驱动转矩,现在的负载,比电机驱动转矩大了。是什么原因导致的负载变化呢?这就得查了。如果是流量控制,查进出口截面的变化。
我是你的朋友
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/5/26 16:54:12
#9楼
恢复参数试试