您现在所在的是:

变频器维修

回帖:34个,阅读:1824 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

洗涤机多段速调试

6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/5/29 12:24:41
#20楼
可以省掉一个段速,把反转段子得出来,不会影响洗衣机的使用,不过你得调整程序了,最后的那个段速【甩干】是不能省的,第一段速也是不能省的,你想想看。
1060
变频器润滑油
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2017/5/23
发站内信
发表于:2017/6/4 14:34:35
#21楼
回复 #20楼 gku0223KKXxJ
我就是想把中间的速度省掉一段,但是我不知道要怎么改,请指教
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/6/5 23:13:02
#22楼
你可以改为三个段速,15  65  120.省掉 一个端子,用两个端子就可以了。前一个端子与公共端子闭合是第一段速,后一个端子与公共端子闭合是第二段速,两个端子有与公共端子同时闭合是三段速,即10   01   11。不知这样改行否?
每个段速的运行时间另行给定 。
还可以利用变频器的简易PLC功能,就好实现多了,不知你的变频器是否有此功能,前面的端子只用启动端子与公共端子就可以了,也可不用,用面板控制启停就可以了。
1060
变频器润滑油
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2017/5/23
发站内信
发表于:2017/6/6 10:29:24
#23楼
设备上现在装的伟创AC80C的变频器,控制端子上没有固定的正反转,只有7个多功能控制端口

可不可以这样改,用四段速,15  65  80  120,或者15 55 80 120,信号这样00 01 10 11,
这样行不行?
现在是一共9根线,去掉公共端,还有八根线

1.正转运行             2.反转运行
3.多段速一             4.多段速二      5.多段速三
6.加减速时间选择端1     7.正转点动       8.反转点动
但是由于只有七个多功能端子,目前反转点动线没有接,要怎么才能把反转点动带上,而不影响使用呢?
请不吝赐教!
[此贴子已经被作者于2017/6/6 10:31:16编辑过]
1024
13823581725
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2016/11/27
发站内信
发表于:2017/6/6 11:18:49
#24楼
小伙子不错,还把二进制搞清楚了。给你一个赞。
17924
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:418
历史总积分:17924
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/6/6 11:29:19
#25楼
反转点动,其实就是反转多段速,不过点动时,可以按点动的加、减速运行,不受多段速的加、减速影响。
如果你的反转点动并无特定的加、减速要求,完全可以将其放在多段速内,反正你的多段速端子还有空余。
[此贴子已经被作者于2017/6/6 11:31:33编辑过]
1060
变频器润滑油
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2017/5/23
发站内信
发表于:2017/6/6 17:27:55
#26楼
回复 #25楼 pan_xiansheng
点动频率设置的是7HZ和洗涤的运行频率一样,并无特定的加减速要求,只要取衣的时候,可以正反转点动就可以了,但是我没有多余的多段速端子了,我就是想能不能用两个端子给它四个速度,15 65 80 120,可不可以这样?这样会不会影响洗衣机的正常使用
17924
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:418
历史总积分:17924
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/6/6 18:19:36
#27楼
如果没有不同的加、减速要求,采用变频无端子加减速设置,此时即可取消加、减速时间选择端。

1.正转运行   2.反转运行
3.多速端子  4.多速端子  5.多速端子

以上共使用了5个端子,可以具有7种速度
[此贴子已经被作者于2017/6/6 18:26:00编辑过]
1060
变频器润滑油
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2017/5/23
发站内信
发表于:2017/6/8 10:50:35
#28楼
回复 #27楼 pan_xiansheng
您的意思是我可以把那个加减速时间选择端子不接,直接省掉,让他用机器默认的加减速时间?
17924
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:418
历史总积分:17924
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/6/8 12:48:06
#29楼
用端子控制加减速时间的目的是:变频器需要两种以上的加、减速,如果仅用一种,可以采用无端子控制加、减速(并非是变频默认的加减速时间,仍然可以自由设定为需要的)。

难道你有两种不同的加、减速要求吗?
[此贴子已经被作者于2017/6/8 12:49:19编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005