您现在所在的是:

变频器维修

回帖:9个,阅读:1809 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱A540 22KW 报E.GF

1206
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1206
注册时间:2017/4/6
发站内信
发表于:2017/5/23 18:03:54
#0楼
附件 IMG_20170519_142007.jpg



附件 IMG_20170522_100438.jpg

附件 IMG_20170522_203401.jpg

1206
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1206
注册时间:2017/4/6
发站内信
发表于:2017/5/23 18:04:05
#1楼
带22kw-4的电机,报E.GF,查看故障时 频率到0.8Hz  电流在29.7A
后拆回,不带电机,空载运行就不报,查看电流为0.00A
带7.5kw电机正常,电流在8A,三相电流 电压均平衡
在带两台7.5kw和4kw一起,就报E.LF
设置P.251 把缺相保护关闭,就不报,运行,电流在13A左右,三相电流,电压也平衡,面板电流显示13A ,也正常

就茫然了,拆开,发现 驱动板 型号 A54MA 15A ,15kw的驱动板啊,IGBT模块呢,2MBI,100PC,-140,100A 的
15kw 的驱动板,只要改了电流参数就能当22kw用???
客户反映用了1年。。。
那报E.GF问题出在哪???
请教各位大师
1206
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1206
注册时间:2017/4/6
发站内信
发表于:2017/5/23 18:17:23
#2楼
E.GF  输出侧接地故障过电流保护
E.LF  输出欠相保护
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/5/23 18:46:37
#3楼
电流检测部分吧
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/5/24 11:52:36
#4楼
输出侧接地过电流故障
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/5/24 13:20:04
#5楼
电流输出检测故障,该问题不难,很好解决,
1206
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1206
注册时间:2017/4/6
发站内信
发表于:2017/5/24 14:11:47
#6楼
回复 #5楼 zcd207
请问  怎么解决?谢谢
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/5/25 11:37:51
#7楼
驱动输出不正常,重点修驱动,供电是否正常,光耦是否正常
1206
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1206
注册时间:2017/4/6
发站内信
发表于:2017/7/8 11:34:49
#8楼
是 电流传感器异常,更换后,正常
还未装机器上,到时装了,结果在来回帖,谢谢大家的指教
1206
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1206
注册时间:2017/4/6
发站内信
发表于:2017/8/22 18:51:36
#9楼
已经装机了,运行正常,谢谢大家指教!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004