您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:444 [上一页] [1] [下一页]
404
376300944
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:404
注册时间:2017/5/17
发站内信
发表于:2017/5/17 8:59:18
#0楼
  我公司是某发电企业单线供电用户,在发电企业安装高压计量装置(作为电费计费计量),发电企业到我公司高压计量点距离约15公里,在我公司范围内分接变压器前段也安装里一个高压计量,发电企业的高压计量比我公司的高压计量高3万度左右,约占计费电量的2%,请问这种情况正常吗???


[此贴子已经被作者于2017/5/17 16:44:31编辑过]
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/5/17 9:09:38
#1楼
这个有一定的计量误差在里面,还有部分的线路损耗,这个可以和发电厂联系下,让他们查下计量表有没有问题。
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/17 9:22:55
#2楼
百分之二正负范围内是允许的。属于合理误差范围。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/5/17 15:57:24
#3楼
存在表计误差和线路损耗,或可以大致匡算一下线路损耗的情况。
404
376300944
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:404
注册时间:2017/5/17
发站内信
发表于:2017/5/17 16:49:59
#4楼
回复 #1楼 yzl1981000
谢谢您了,您的意思是说供电企业端的计量已经包含了线损吗,只要略高于我公司高压计量就算正常吗,另外15公里的线损在什么值范围内属正常。
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2017/5/17 17:07:08
#5楼
线损是同线路输送距离有关系,可根据欧姆定律来计算
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/5/17 17:27:48
#6楼
距离有一定关系
建议先申请进行计量表的校正
还有你们无功补偿情况怎么样?
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/5/17 20:34:39
#7楼
在用电单位线路端计量就已经包括线损。你这是发电单位线路端计量高于用电线路端计量3万多度啊!多长时间多出这么多电量?你看国家电网都是在用户线路端计量的,这样线损由用户承担了。
[此贴子已经被作者于2017/5/17 20:36:04编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005