您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1378 [上一页] [1] [下一页]
913
kissdts
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2005/7/11 11:48:00
#0楼
我单位使用的一台变风量机组电机功率22KW,额定电压380V,额定电流44.6A,额定转速970r/min,接法△.电源由铜排-100A空开-交流接触器-热继电器(调整为40A)-100A负荷开关(保险丝采用1.5平方铜丝)-电机.
 近来经常出现运转一段时间后负荷开关的保险丝熔断,这种现象有时3~4天,有时1个月发生一次.严重时甚至负荷开关也被击毁.用兆欧表1000V测量电机,各相绝缘电阻无穷大,电机对地电阻无穷大,数字表测量各相电阻0.9欧姆.
 电线连接正常,运转一段时间后电机外壳温度正常,我也想不出再查什么地方,希望各位高手指点一二,不胜感激!
908
tq05toz
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2005/7/11 12:36:00
#1楼
你是否采用星三角启动?如果电机三角形启动太频繁的话,启动电流会对开关影响很大。
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/7/12 17:54:00
#2楼
钳一下启动电流。我单位同样大小的锅炉风机以前也是老烧保险,后来把石板闸换成空开,容量加一倍,基本正常了。启动电流对保险丝冲击太大。
1058
zwf470
文章数:28
年度积分:53
历史总积分:1058
注册时间:2005/6/17
发站内信
发表于:2005/7/12 21:25:00
#3楼
1.热继电器整定电流小,应该是额定电流的1.15倍;
2.保险丝熔断可能是接触不好的缘故;
3.你完全可以不要100A负荷开关;
 我们单位是供热公司,我们的设备大的315KW水泵,90KW风机以及15KW的补水泵等都不用保险,都是采用空气开关、接触器、热继电器来启动与保护的,所以你可以试一试。
1019
bingjinyu
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/6/26
发站内信
发表于:2005/7/13 20:45:00
#4楼
保险的确没什么必要,楼上说的热继电器的事,我这里都是整定到额定电流就可以了,如果在1.15上的话保护范围太大了容易烧到电机


[此贴子已经被作者于2005-7-13 23:04:43编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005