您现在所在的是:

电工技术

回帖:36个,阅读:2050 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

一晚上的成果

26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/5/9 18:13:05
#20楼
以下是引用hyp11082017/5/9 11:46:44的发言:
既然害怕水管爆,为何不改造成恒压供水呢
谢谢提醒。只是压变又得发钱,老板不同意
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/5/9 18:14:36
#21楼
以下是引用15226156062017/5/9 17:07:10的发言:
变频器出线还用接接触器吗?
当时考虑到摇测电机绝缘,本想加空开着,但是没有空开。只能废物利用,找个旧接触器
此帖发自手机工控论坛
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/5/9 18:29:20
#22楼
实用永远是第一位,支持,
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/5/9 21:31:31
#23楼
直接恒压供水就可以了,要省钱或者搞个电接点压力表来控制也可以
3710
fadzw123
文章数:892
年度积分:219
历史总积分:3710
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2017/5/10 8:32:31
#24楼
漂亮,有待提高。
6841
op310
文章数:1507
年度积分:50
历史总积分:6841
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2017/5/10 8:40:21
#25楼
楼主不但酒量好,技术也杠杠的
8975
810582859
文章数:4068
年度积分:50
历史总积分:8975
注册时间:2014/9/25
发站内信
发表于:2017/5/10 8:42:29
#26楼
不错啊,恭喜
2031
zxf11114
文章数:239
年度积分:91
历史总积分:2031
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2017/5/10 9:08:26
#27楼
旧物发挥新作用
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/5/10 16:33:07
#28楼
变频器下方不能用接触器吧,至少说明上是这样说的
2828
415150043
文章数:771
年度积分:119
历史总积分:2828
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/5/10 19:50:50
#29楼
变频器输出侧接接触器很正常啊,而且接触器还可以受变频器的逻辑控制。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005