我们公司的做法是:在485的任何一个节点上,对A上拉;对B下拉,具体接线就是:(+5V---R1---A---R2---B---R3---GND),其中R1:3.3K,R2:180欧姆,R3:3.3K,取消原来的120欧电阻,这样在总线空闲的时候就保证A比B高出大约200mV的电压,也就是说能保证总线上的数据状态在空闲的时候是稳定的1。这可是我们公司几年的现场经验得来的,效果很好,保证比原来那种方式好多了.
911
huitongl
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2003/7/14
发站内信
发表于:2003/10/6 22:15:00
#1楼
顶楼:
      确有可取之处,但是请问:
     在485的任何一个节点上,对A上拉,对B下拉,如果节点多了485驱动能力恐怕支撑不了吧?
857
jzyxgc
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2001/6/20
发站内信
发表于:2004/5/31 11:08:00
#2楼
HUITONGL说的不错,这样的话通讯距离受影响
1024
yardlh
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2004/5/22
发站内信
发表于:2004/8/13 20:35:00
#3楼
了解一下
1001
xy86
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2004/9/7
发站内信
发表于:2005/2/3 13:34:00
#4楼
goog!!!
1055
wmydl
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2003/7/25
发站内信
发表于:2005/3/16 23:08:00
#5楼
好,试试看
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/8/28
发站内信
发表于:2006/8/28 9:45:00
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
894
tangx10
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2006/8/14
发站内信
发表于:2006/10/13 17:52:00
#8楼
学习
2381
yodco
文章数:594
年度积分:50
历史总积分:2381
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2006/10/13 20:32:00
#9楼
楼主的意思是在任何一个节点上做一次吧?并不是每个节点都做。