您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:25个,阅读:2644 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1381
15050877511
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2009/5/3
发站内信
发表于:2017/5/7 14:32:53
#10楼
以下是引用wuyang7502017/5/7 14:03:39的发言:
触发是用的A640.00么
是的,难道要把4个接线端子两两短接吗?
此帖发自手机工控论坛
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/7 14:49:36
#11楼
以下是引用150508775112017/5/7 10:14:08的发言:
我就是按照手册来的,但是还是不行啊!4个字节没问题的,因为数据区只发送4个字节
读操作的话,数据区至少6个字节吧
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2017/5/7 17:48:02
#12楼
不用短接  把 + -反一下看看
此帖发自手机工控论坛
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/7 20:24:08
#13楼
以下是引用150508775112017/5/6 21:51:25的发言:
CP1H X40DT-D PLC 端口2用CP1W-CIF11模块 与温控器WEST 8100作MOUDBUS RTU通信不上!
PLC本体拨码开关全部OFF;
CIF11拨码开关设置为:2356-ON 14-OFF;
PLC设置端口2模式为串口网关,协议为: 9600 8 1 N,温控器上设置也是9600 8 1 N;
CIF11模块上面有RDA- RDB+ SDA- SDB+ SG5个端子,我接了SDA- SDB+分别接温控器上的RS485- RS485+;
想要读取温控器的测量温度,程序32300-32304设置依次为:1# 3# 4# 0# 1#,发送以后32352返回的数据是80,表示没通信上!
我打了客服也没有解决问题!不知道为什么不能通信上,请大神帮个忙解答一下啊!
CP1W-CIF11拨码解释如下:
========================================
485:1,终端电阻,ON有效,OFF无效
    2,3,5,6,打到ON
    4,打到OFF
    SDB+:485的正信号(TXD+/RXD+)
    SDA-:485的负信号(TXD-/RXD-)
========================================
422:1,终端电阻,ON有效,OFF无效
    2,3,OFF
    5,6,ON
    4,OFF
========================================
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/5/8 14:48:02
#14楼
以下是引用guanyumou2017/5/7 14:49:36的发言:
以下是引用150508775112017/5/7 10:14:08的发言:
我就是按照手册来的,但是还是不行啊!4个字节没问题的,因为数据区只发送4个字节
读操作的话,数据区至少6个字节吧

简易Modbus通讯的数据区发送字节不包括站号和功能码,它是要读取000H和0001H的数据内容,所以是4个字节。

因为没有温控器的相关手册,因此无法知晓温控器的通讯协议格式是什么,以及开放的地址是什么。

HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1381
15050877511
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2009/5/3
发站内信
发表于:2017/5/8 20:54:48
#15楼
回复 #14楼 fujifa
附件 00001.jpg



附件 00002.jpg

附件 00003.jpg

附件 00004.jpg

附件 00005.jpg



温控器参数设置方法附上,帮忙看一下啊,谢谢!
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/8 22:39:33
#16楼
以下是引用fujifa2017/5/8 14:48:02的发言:
嗯!你说的很对!是我记错了!
发表于:2017/5/8 23:12:55
#17楼
实际地址是0000,然后读一个,
发表于:2017/5/8 23:14:22
#18楼
那你监控PLC程序,看看PLC发出的报文是否是:
01 03 00 00 00 01 84 0A
发表于:2017/5/8 23:16:10
#19楼
温控器的参数设置好后,用串口调试助手给温控器发如下命令:
01 03 00 00 00 01 84 0A
看看温控器是否返回:
01 03 02 ** ** ## ##
** **是过程值
## ##是CRC校验
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005