您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:25个,阅读:2646 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1381
15050877511
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2009/5/3
发站内信
发表于:2017/5/6 21:51:25
#0楼
CP1H X40DT-D PLC 端口2用CP1W-CIF11模块 与温控器WEST 8100作MOUDBUS RTU通信不上!
PLC本体拨码开关全部OFF;
CIF11拨码开关设置为:2356-ON 14-OFF;
PLC设置端口2模式为串口网关,协议为: 9600 8 1 N,温控器上设置也是9600 8 1 N;
CIF11模块上面有RDA- RDB+ SDA- SDB+ SG5个端子,我接了SDA- SDB+分别接温控器上的RS485- RS485+;
想要读取温控器的测量温度,程序32300-32304设置依次为:1# 3# 4# 0# 1#,发送以后32352返回的数据是80,表示没通信上!
我打了客服也没有解决问题!不知道为什么不能通信上,请大神帮个忙解答一下啊!
20分悬赏
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/6 23:56:52
#1楼
具体读温控器什么参数?!
温控器用串口调试助手能调试通吗?
PLC程序用串口调试助手监视时发出的命令对吗?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1381
15050877511
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2009/5/3
发站内信
发表于:2017/5/7 0:38:04
#2楼
以下是引用guanyumou2017/5/6 23:56:52的发言:
发表于:2017/5/7 0:58:23
#3楼
以下是引用150508775112017/5/7 0:38:04的发言:
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/5/7 7:12:53
#4楼
以下是引用150508775112017/5/6 21:51:25的发言:
D32300~D32304数数都不止4个字节。
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2017/5/7 8:45:33
#5楼
手册有那个modbus简易主站通讯 多看几遍吧
此帖发自手机工控论坛
1381
15050877511
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2009/5/3
发站内信
发表于:2017/5/7 10:14:08
#6楼
我就是按照手册来的,但是还是不行啊!4个字节没问题的,因为数据区只发送4个字节
此帖发自手机工控论坛
1381
15050877511
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2009/5/3
发站内信
发表于:2017/5/7 10:15:37
#7楼
以下是引用guanyumou2017/5/7 0:58:23的发言:
以下是引用150508775112017/5/7 0:38:04的发言:
以下是引用guanyumou2017/5/6 23:56:52的发言:
具体读温控器什么参数?!
温控器用串口调试助手能调试通吗?
PLC程序用串口调试助手监视时发出的命令对吗?
没用串口调试助手
那试试啊!
cp1h的plc用的是内部协议,没办法用串口调试助手,温控器调试又不会用,请指教!
此帖发自手机工控论坛
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/7 13:38:15
#8楼
以下是引用150508775112017/5/7 10:15:37的发言:
都支持Modbus RTU协议啊,正好用串口调试助手啊!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2017/5/7 14:03:39
#9楼
触发是用的A640.00么
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005