AB变频器维修实例

8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2017/5/6 13:29:59
#0楼
今天接手一台AB powerflex700,90KW的变频器,故障是V相损坏,拆机单板测试
附件 IMG_0262.jpg

附件 IMG_0265.jpg
发现V相下桥波形畸变,检查发现V相驱动电路中的二极管D27损坏,更换后故障排除,下面是正常的波形