您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1539 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11011
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:351
历史总积分:11011
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/5/5 11:23:43
#10楼
要检测输入电流是否正常,变压器如果发热严重肯定要烧,电流大?容量小?击穿?都有可能。
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/5/5 17:18:38
#11楼
给变压器输出端接一个2A的单P开关
595
564685733
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:595
注册时间:2016/11/1
发站内信
发表于:2017/5/5 21:59:37
#12楼
今天同事在国外把变压器打开看了输入端烧的  变压器的上端接的是0到250V  2000Va的调压器 变压器输入端烧是什么原因怪了
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2017/5/5 22:11:21
#13楼
电阻没坏,变压器坏是否线路出问题了,变压器输出电压到引线的耐压值也要高了,不能用普通的导线
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/5/6 9:48:23
#14楼
电压变了电阻一定电流是会跟着变的。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/5/6 13:23:21
#15楼
烧的是初级还是次级?
运行时实测一下电流吧!
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/5/6 14:45:47
#16楼
估计是变压器容量不够了吧,不是每个抽头对应的都是2000VA的容量!
595
564685733
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:595
注册时间:2016/11/1
发站内信
发表于:2017/5/6 21:48:21
#17楼
回复 #15楼 wenquan753
烧的初级
5439
安且吉兮
文章数:377
年度积分:50
历史总积分:5439
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2017/5/8 11:59:28
#18楼
应该是变压器选型问题,输出负载没有变化的状态下,容量会随输出电压升高也会要求增大。变压器容量不够电流过大烧毁的。
3204
05527833
文章数:364
年度积分:50
历史总积分:3204
注册时间:2006/10/17
发站内信
发表于:2017/5/10 20:14:43
#19楼
以下是引用安且吉兮2017/5/8 11:59:28的发言:
应该是变压器选型问题,输出负载没有变化的状态下,容量会随输出电压升高也会要求增大。变压器容量不够电流过大烧毁的。

同意。不知是否是隔离变压器,发热严重烧坏的
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005