 前段时间有台变频器突然频率升不上去了只能达到5hz电机也不转 运行时就像卡死了一样用手都刨不动  测电机电阻是平衡的  绝缘也是好的  轴承也不卡  以为是变频器坏了更换了一台新的也不行   跟老变频器情况一样  最后加大输出转矩才转起来    以前转矩都是默认的重来都没有去设置过  这种情况是不是电机有毛病了  当时闻到电机里面有一点糊臭味  但转起来过后电流正常
此帖发自论坛手机版
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/3 8:24:09
#1楼
是变频器有毛病,参数要设定对
自学成才!
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/5/3 8:40:19
#2楼
你是多大的电机呀?
6628
1372216725
文章数:238
年度积分:98
历史总积分:6628
注册时间:2016/1/23
发站内信
发表于:2017/5/3 9:37:42
#3楼
回复 #1楼 yejingmao
新变频按照以前的参数设置还是不行
此帖发自论坛手机版
6628
1372216725
文章数:238
年度积分:98
历史总积分:6628
注册时间:2016/1/23
发站内信
发表于:2017/5/3 9:38:07
#4楼
回复 #2楼 xuzhaokun
11kw
此帖发自论坛手机版
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/5/3 20:31:12
#5楼
有的变频器菜单里面有电机识别,读取电机的冷态电阻,漏电感等,从而建立最佳电机启动模型。仅供参考。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/5/3 20:36:08
#6楼
会不会和是否带载启动有关?
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/5/3 20:55:23
#7楼
变频器回复出厂数据,用面板控制模式试一下
14882
zwk34
文章数:1047
年度积分:820
历史总积分:14882
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2017/5/4 5:56:55
#8楼
要先查负载,看看有什么地方不对。
此帖发自论坛手机版
5481
yecao2003
文章数:1385
年度积分:319
历史总积分:5481
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/5/4 15:02:23
#9楼
检查变频器的参数设置,是否要加启动力矩。