您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:645 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子维修

455
傲娇怪兽
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:455
注册时间:2017/4/13
发站内信
发表于:2017/4/29 23:29:06
#0楼
 西门子MM440上电报警F002  A0503
11155
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:495
历史总积分:11155
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/5/2 13:58:04
#1楼
r0026母线电压是多少?
6486
zcd207
文章数:1957
年度积分:73
历史总积分:6486
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/5/2 14:04:38
#2楼
F002;直流过压。A0503;直流回路欠压,该现象可能是直流回路某个地方接触不好或连接螺丝松动。还有可能是直流检测回路有故障
28970
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:861
历史总积分:28970
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/5/2 14:53:12
#3楼
检测光偶有没有问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003