接近开关故障

2187
201098wu
文章数:330
年度积分:202
历史总积分:2187
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2017/4/29 21:27:04
#0楼
今天遇到了两个故障都是ab的接近开关故障,总是出现在没有接近物体时发出信号,要不就是一旦产生接近信息就像带了自锁似的,调了半天也没调好,无奈改电路换了其他的接近开关
3435
流云轩主
文章数:404
年度积分:125
历史总积分:3435
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2017/4/29 22:11:09
#1楼
接近开关为电子元件,性能变差或有元件软故障或击穿,都会导致工作不正常,更换同类开关,即可判定是否开关损坏。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/29 22:52:17
#2楼
你那个接近开关是几线制的,是不是和其他线路一起有感应电。
此帖发自手机工控论坛
2187
201098wu
文章数:330
年度积分:202
历史总积分:2187
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2017/4/30 2:00:34
#3楼
两个都是3线
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/4/30 8:29:51
#4楼
接近开关用万用表通断档测一下,三线对金属外壳是否有短路?如果是,把接近开关绝缘安装就行了。
[此贴子已经被作者于2017/4/30 8:30:29编辑过]
我是你的朋友
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/4/30 10:26:40
#5楼
质量差的接近开关会这样。
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/4/30 11:56:21
#6楼
灵敏度可调吗?如果可以降一点试试!
学习永不停止!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2017/4/30 20:24:24
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/4/30 21:29:12
#8楼
以前用过国产货也出现过这样的状态,后来索性都换了
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2017/4/30 22:04:19
#9楼
可以将换下的直接带中继进行试验,如正常就是有干扰