 初学仪表,工作现场有台流量计,带有RS485通讯功能(MODBUS_RTU通讯协议);老板要求再远处的主控室能通过RS485通讯线读出“瞬时流量”和“累计流量”并显示出来。但是主控室没电脑,不知道用什么仪器可以简单省钱的实现。
 请各位仪表大神支支招表情
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/29 17:12:51
#1楼
买个屏咯.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2595
767449298
文章数:169
年度积分:56
历史总积分:2595
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2017/4/29 17:16:35
#2楼
回复 #1楼 pqsh
文本显示器可以吗,编号程序了直接连接?不用经过PLC转换吧
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/29 17:29:43
#3楼
文本还是图形,你说了算啊.
一般支持modbusrtu的,不需要什么编程.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/4/29 17:53:21
#4楼
真正标准的modbus都容易。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
2931
tan8303
文章数:36
年度积分:441
历史总积分:2931
注册时间:2015/3/24
发站内信
发表于:2017/4/29 20:04:28
#5楼
回复 #3楼 pqsh
那我试试谢谢了。(上面那个是同事的号)