您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:791 [上一页] [1] [2] [下一页]
545
564685733
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:545
注册时间:2016/11/1
发站内信
发表于:2017/4/26 11:49:19
#0楼
三千瓦的电机我用的四千瓦的变频器 变频器的输入端用多粗的电源线 怎么计算的求指教  我用钳形表卡了一下变频器输入端不到2A 输出端却十几安
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/4/26 11:51:13
#1楼
钳形表测变频器输出不准的,输出频率变了。电源线按电机的额定电流来配。
545
564685733
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:545
注册时间:2016/11/1
发站内信
发表于:2017/4/26 12:28:22
#2楼
谢谢了
354
安迪变频器诚招代理
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:354
注册时间:2017/4/26
发站内信
发表于:2017/4/26 15:43:45
#3楼
2.5平方可以就可以
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/26 16:47:32
#4楼
距离不远的话国标1.5平方铜线就可以了……一般1kw按2A算就可以了……
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/26 19:50:35
#5楼
按照变频器配2.5的国标铜线就可以了!
6908
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6908
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2017/4/26 21:37:03
#6楼
国标电线1.5平方就可以了。
26511
goldage
文章数:15086
年度积分:2013
历史总积分:26511
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/26 21:41:19
#7楼
手册上有你需要的配件选型标准,建议看看
22376
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:1000
历史总积分:22376
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/4/27 8:45:23
#8楼
我也认为2.5的线就行了,变频器的输入电流要比输出电流小。
此帖发自手机工控论坛
362
dantecryKwRQ
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:362
注册时间:2017/4/27
发站内信
发表于:2017/4/27 9:36:22
#9楼
回复 #7楼 goldage
是什么手册?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved