#0楼
上升沿中断,发送数据,发送失败。同时使能多个发送有影响吗?接收没开。开了4个上升沿中断,发送数据,分别通过VB200/VB300,端口0发送。
上位机接收数据有丢失。
[此贴子已经被作者于2017/4/25 22:26:25编辑过]
此帖发自手机工控论坛
19765
pqsh 版主
文章数:7487
年度积分:381
历史总积分:19765
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/26 7:33:04
#1楼
不要同时.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
535
liangcj521
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:535
注册时间:2017/4/8
发站内信
发表于:2017/4/26 9:09:35
#2楼
不能同时发送的,做一个轮训发送
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/4/26 13:37:07
#3楼
一个一个来