#0楼
一项目PLC为CPU414-2DP+CP443 需要加10寸触摸屏,之前查找多方方案后决定用SMART 1000IE屏+德嘉多功能交换机A型来解决,结果临安装了怎么调试都通不上,和CP343也不能通讯,百思不得其解联系厂家后厂家来了句只支持带PN口的CPU。
此时正好手里有一台S7-200SMART SR20CPU,于是在400PLC那边调用SFB14/15与此PLC通讯,然后触摸屏可通过网口也可通过串口与PLC通讯,问题解决了。。。。。。 PLC上只需要设定IP地址和开机RUN,无需任何编程。
看来没验证过的产品还是不要用的好,,,顺便BS下商家 天天广告打得好
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2017/4/22 15:11:56
#1楼
哈哈  确实是广告打得好
此帖发自手机工控论坛
41090
tigermu 版主
文章数:15034
年度积分:605
历史总积分:41090
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/4/22 20:53:07
#2楼
mcgs啊,便宜,通讯还方便表情
清泉石上,明月松间。
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2017/4/22 21:33:32
#3楼
回复 #2楼 tigermu
主要协议不好的话占连接数多 现场全是PN口
41090
tigermu 版主
文章数:15034
年度积分:605
历史总积分:41090
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/4/23 19:07:45
#4楼
以下是引用xupeng20082017/4/22 21:33:32的发言:
主要协议不好的话占连接数多 现场全是PN口
mcgs带网口的直接支持pn口的。
清泉石上,明月松间。