您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1082 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

奇怪的干扰

27503
goldage
文章数:15470
年度积分:795
历史总积分:27503
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/22 20:45:56
#10楼
其实就是你的电柜的接地问题,地电位存在压差,建议再增加两电柜的等电位连接线
12380
逍遥的久鸣
文章数:4541
年度积分:464
历史总积分:12380
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/22 22:19:24
#11楼
以下是引用liuxd69092017/4/22 13:30:02的发言:
信号 源接地时,屏蔽层应在信号 侧接地;不接地时,应在PLC侧接地。信号 线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理 ,避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地点单点接地。
我有一台测试仪器的输出信号线的屏蔽层是不是要地啊?仪器电源线的地线是与机台电源共用地线的?
此帖发自手机工控论坛
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/23 10:00:29
#12楼
以下是引用goldage2017/4/22 20:45:56的发言:
其实就是你的电柜的接地问题,地电位存在压差,建议再增加两电柜的等电位连接线
难道是配电柜接地不好了。设备都是刚结构,应该没问题吧
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/23 18:25:42
#13楼
通常见到的介绍是说要单端接地,而实际应用中能够解决问题的方法则应是可行的,如果能够得到原理上的解释则更好。
也许,6楼说的有道理;可以做后续观察,以更了解其原因。
[此贴子已经被作者于2017/4/23 18:28:33编辑过]
22926
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:474
历史总积分:22926
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/4/24 9:49:49
#14楼
干扰的问题不好说呀。
6033
yecao2003
文章数:1437
年度积分:436
历史总积分:6033
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/4/24 14:37:10
#15楼
抗干扰不是经常单端接地就可以了吗?
27503
goldage
文章数:15470
年度积分:795
历史总积分:27503
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/24 21:24:54
#16楼
处理干扰问题就算八仙过海,各施个法,最终目的就是把设备可以正常运行起来
1898
steelen
文章数:349
年度积分:-115
历史总积分:1898
注册时间:2001/6/23
发站内信
发表于:2017/4/25 16:56:53
#17楼
你的问题其实不是单端,2端接地的问题
问题可能是两端的地点位不一致,形成较高的共模电压
两端都接地后,共模电压消除了
[此贴子已经被作者于2017/4/25 16:59:13编辑过]
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/29 8:01:06
#18楼
回复 #17楼 steelen
这个是最合理的解释了。昨天我偷偷试验了一下,单端接地确实无法使用。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004