您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:1828 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

ATV61报PRF故障

471
86364122
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:471
注册时间:2017/3/21
发站内信
发表于:2017/4/13 21:20:30
#0楼
今天一台斯奈德变频器ATV61的报PRF电源切除故障,请了解的大师讲解讲解
此帖发自手机工控论坛
467
我不是高手
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:467
注册时间:2017/3/12
发站内信
发表于:2017/4/14 8:06:27
#1楼
端子24V跨接线没有接吧
此帖发自手机工控论坛
471
86364122
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:471
注册时间:2017/3/21
发站内信
发表于:2017/4/14 11:58:43
#2楼
线接了,好的
此帖发自手机工控论坛
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/4/14 13:19:33
#3楼
pwr端子24V电压是否正常?替换端子接口板。