量模块正常,上电显示屏无显示
此帖发自手机工控论坛
21256
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1231
历史总积分:21256
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/4/11 17:50:19
#1楼
开关电源工作吗?
2595
gumeng
文章数:164
年度积分:445
历史总积分:2595
注册时间:2008/5/24
发站内信
发表于:2017/4/11 21:52:10
#2楼
模块正常那就是电源故障。
此帖发自手机工控论坛
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/4/12 8:22:14
#3楼
电源故障,你测下正负有540V电压吗
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/4/12 8:31:19
#4楼
放电后,把它拆了,一步一步的检查,没有捷径可走,查高压,查开关电源