您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1435 [上一页] [1] [下一页]
462
15098188664
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:462
注册时间:2017/4/11
发站内信
发表于:2017/4/11 16:23:06
#0楼
量模块正常,上电显示屏无显示
此帖发自手机工控论坛
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/4/11 17:50:19
#1楼
开关电源工作吗?
2678
gumeng
文章数:164
年度积分:83
历史总积分:2678
注册时间:2008/5/24
发站内信
发表于:2017/4/11 21:52:10
#2楼
模块正常那就是电源故障。
此帖发自手机工控论坛
23047
xuzhaokun
文章数:8791
年度积分:595
历史总积分:23047
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/4/12 8:22:14
#3楼
电源故障,你测下正负有540V电压吗
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/4/12 8:31:19
#4楼
放电后,把它拆了,一步一步的检查,没有捷径可走,查高压,查开关电源

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004