您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:1079 [上一页] [1] [下一页]
-101
173299207
文章数:7
年度积分:-101
历史总积分:-101
注册时间:2017/4/8
发站内信
发表于:2017/4/8 22:29:36
#0楼
三菱E700系列7.5KW变频器报警加速过电流,用一台不到300瓦的小电机试可以正常运行,只不过不显示实际电流 问题1:不显示电流是不是电机太小了的原因?我用3根加热棒(单根400瓦)三角形接法测试在频率达到50赫兹以后可以显示1.2A的电流。问题二:小电机可以运行,电流传感器因为用加热棒也可以检测到电流,现在找不出故障点了 请各位老师傅们指点一下
86116
ZCMY 版主
文章数:47540
年度积分:635
历史总积分:86116
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/4/9 15:25:07
#1楼
原来带的7.5KW电机?
建议还用原来的电机,把负载去了,空载试一下会不会报警;
-101
173299207
文章数:7
年度积分:-101
历史总积分:-101
注册时间:2017/4/8
发站内信
发表于:2017/4/9 18:10:05
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
空载和小功率电机测试没问题! 因手头没有这么大的电机没法测试!! 以前真没注意过用7.5KW的变频器驱动几百瓦的小电机显不显示电流
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/9 18:11:21
#3楼
   电流显示基本准确,原机参数不知楼主动过没有?电机不知有没有问题?先按楼上师傅说的脱开负载试试,排除负载原因;再把加速时间调长点,试试。
雷电
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/9 18:26:44
#4楼
两点:一.检查驱动电路 二.检查原电机【匝间短路,三相绝缘,三相对地绝缘,线圈电阻是否平衡,机械方面的原因】负载方面的原因等。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003