您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:9个,阅读:1360 [上一页] [1] [下一页]
10827
yutianhe95
文章数:3480
年度积分:569
历史总积分:10827
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/3/31 16:26:39
#0楼
参照转换公式 P(out)=【P(max)-P(min))】  * 【(N(in)-N(min))】/【N(max)-N(min)】  +P(min)

如果N*对应的分别为实际输入数字量的最大值N(max)=32767,最小值N(min)=0,输入值N(in),而P对应的为实际工程量值。

如果输入的是超声波变送器(10m量程,盲区300mm)的4~20ma信号对应的数字量,那么P(min)设定值是0还是0.3m呢?
毕竟超声波0.3m-10m对应的才是4~20mA, 且不管4和20ma对应的到底是0.3m还是10m,至少在0.3~10m的量程外数值要么为4ma,要么为20ma,照这样说,在上述公式中是否应该设置P(min)为0.3更好呢?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10827
yutianhe95
文章数:3480
年度积分:569
历史总积分:10827
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/3/31 16:31:29
#1楼
有点疑惑了,还是设置P(max)为9.7m好还是10m?  P(min)=0
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
19865
pqsh 版主
文章数:7497
年度积分:481
历史总积分:19865
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/31 17:13:06
#2楼
看你设定/或者变送器的4对应多少,20对应多少.
量程从哪里算?有的不包括盲区的.最好有变送器手册或者设置.
还可以20mA=0,4mA=10.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14060
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:103
历史总积分:14060
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/4/1 7:59:08
#3楼
是指哪方面的plc,还是专门对模拟量最大值
此帖发自手机工控论坛
10827
yutianhe95
文章数:3480
年度积分:569
历史总积分:10827
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/4/1 8:11:17
#4楼
回复 #2楼 pqsh
如果4ma对应的是0.3m,20ma对应的是10m,测量的是水平面到容器最底部的水位,应该如何设置?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10827
yutianhe95
文章数:3480
年度积分:569
历史总积分:10827
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/4/1 8:17:36
#5楼
回复 #3楼 465010287
这是我自己编制的一个功能块,就是在数据的设置上有点不大懂。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10827
yutianhe95
文章数:3480
年度积分:569
历史总积分:10827
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/4/1 8:22:13
#6楼
我再细化一点以免搞得你们误解,我的意思是我要用输出工程量P(out)去显示实际的水位高度即水平面到容器最底部的距离,不是空仓高度。  超声波传感器的盲区是300mm,就是距离传感器表面垂直高度300mm的距离内是盲区,那么我究竟去如何设置P(max),P(min)呢?需不需要不考虑盲区直接分别设置为10m和0m? 就是这个想请教大家,谢谢!
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
19865
pqsh 版主
文章数:7497
年度积分:481
历史总积分:19865
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/1 8:40:43
#7楼
以下是引用yutianhe952017/4/1 8:11:17的发言:
如果4ma对应的是0.3m,20ma对应的是10m,测量的是水平面到容器最底部的水位,应该如何设置?
pmin=0.3,pmax=10,就这样.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10827
yutianhe95
文章数:3480
年度积分:569
历史总积分:10827
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/4/1 8:48:49
#8楼
回复 #7楼 pqsh
如你所述,那么我反推一下,

如果4~20ma与0~10m是反比,即10m对应的是4ma的话,是否应该设置为 P(max)=9.7; P(min)=0?


就是说只要有盲区,Pmax和Pmin肯定有一个值是要根据盲区修正的是吧?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
39360
知道一点
文章数:23159
年度积分:1052
历史总积分:39360
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/4/1 18:04:46
#9楼
一般我这样做
将传感器装在合适的高度------既包含最低液位有包含最高液位
传感器距管底距离是可以测量出来的,放水(或物体)在最低水位上一定距离Pmin,读出Nmin,输入这二个数据。
再在一个高位置同样得到Pmax,Nmax,输入这二个数据。
在任意位置验证Pout以确定要不要修正系数K(你用的+Pmin)
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004