您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:1105 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

开关电源,二极管

2307
15238757763
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:2307
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2017/3/31 7:05:26
#0楼
各位老师,两个48伏350w7.3安的开关电源输出端并联,要加什么型号的二极管
此帖发自手机工控论坛
19869
pqsh 版主
文章数:7498
年度积分:485
历史总积分:19869
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/31 7:11:28
#1楼
mbr20100的双肖特基二极管.20A100V.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12488
逍遥的久鸣
文章数:4565
年度积分:572
历史总积分:12488
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/31 8:14:09
#2楼
回复 #1楼 pqsh
请问楼主这个二极管是怎么并啊?我还是不太理解?
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/3/31 10:02:11
#3楼
回复 #2楼 逍遥的久鸣
每个输出串一个避免高电压反灌吧
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2017/3/31 10:37:37
#4楼
开关电源内部输出一般都有防方向的二极管,你串后输出电压就会降0.7V,感觉作用不大,不如串保险电阻。
[此贴子已经被作者于2017/3/31 10:39:34编辑过]
此帖发自手机工控论坛
3406
svpama
文章数:469
年度积分:50
历史总积分:3406
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2017/3/31 13:15:39
#5楼
开关电源,并不并无所谓吧,并了就增加无用功耗,
开关电源的高频变压器出来后,就有二极管整得输出电压,经过滤波就输出了。
8098
wangjlcs
文章数:1475
年度积分:175
历史总积分:8098
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2017/3/31 13:43:42
#6楼
以下是引用zytlc2017/3/31 10:37:37的发言:
开关电源内部输出一般都有防方向的二极管,你串后输出电压就会降0.7V,感觉作用不大,不如串保险电阻。
[此贴子已经被作者于2017/3/31 10:39:34编辑过]
肖特基二极管压降在0.2~0.3
23031
weixiu123
文章数:13317
年度积分:739
历史总积分:23031
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2017/3/31 15:39:17
#7楼
为什么要并联啊
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/3/31 18:45:17
#8楼
回复 #4楼 zytlc
一般开关电源要有输出采样,如果两个并联,不串二极管,基本就是电压高的出力,电压低的不出力
21125
877476825
文章数:8757
年度积分:1056
历史总积分:21125
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/3/31 20:35:45
#9楼
最好是串个二极管相互隔离