您现在所在的是:

工控软件

回帖:18个,阅读:1316 [上一页] [1] [2] [下一页]
387
m13420947447
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:387
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2017/3/28 16:25:59
#0楼
客户说电脑总是重启,用十几分钟就会重启,后来会变成几分钟就重启。 在家通电试试情况,果然十几分钟后电脑重启了。 首先确定电源,我还了一个普通的ATX电源去试,半个小时甚至一个钟都没重启。 确定了是电源问题, 型号是PWS-563-1H20进口电源。 淘宝上卖一千块钱左右 (有兴趣的可以查一下,查得到这个电源)。 扁扁的长长的那种。 原以为是电容问题, 将全部电容更换试机。 结果十几分钟后还是会重启。 这时候我就纠结了, 电源输出正常,带假负载也是正常。 后来我看见这个电源的风扇,竟然是四线的。 两根红黑供电12V,还有一根白色一根蓝色。 我将电源的风扇拆下来通DC12V, 惊讶的是 这么小的风扇。风力好大,电流是0.5A。 这时候我以为风扇是好的,就装回电源里通电。 结果风扇的风力好小, 我就怀疑是给风扇的供电不够, 但是我去测量红黑12V是正常的。 这时候我想到了白线和蓝线, 一根线应该是检测电压,一根应该是检测转速的。 灵机一动,立马断电把风扇的白线和蓝线切断。 只让风扇接红黑供电,再试电源。 这次风力和之前的一样强劲。 后来我把电源放回服务器电脑去带, 这次我试了一个多小时,电脑也没重启。 总结。 现在才知道,是风扇的转速检测坏了,风力转速不够,使风扇不能完全转起来,导致电源散热不良,十几分钟就过热保护了就会重启。。 为了节省本钱, 我没有买新的风扇, 风扇转速检测既然坏了。我就切掉它,等于让风扇一开始就最大转速。一样可以用 哈哈
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/3/28 18:07:24
#1楼
三线风扇没有两线的可靠。
此帖发自论坛手机版
21620
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1244
历史总积分:21620
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2017/3/28 18:09:40
#2楼
思路很启发人,恭喜楼主!
此帖发自论坛手机版
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
11781
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1015
历史总积分:11781
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/28 19:25:59
#3楼
楼主经验还是蛮丰富的啊!必须赞一个表情表情
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/28 19:37:59
#4楼
呵呵,不错。是什么牌子的服务器?是IBM?浪潮?联想?戴尔?表情
我们的IBM服务器还是双电源热备呢。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/28 20:32:40
#5楼
楼主还是很灵活的
高手!
算是专业的
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2017/3/28 21:36:52
#6楼
楼主动手能力强,经验丰富。
887
15814569209
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2017/2/20
发站内信
发表于:2017/3/29 8:28:56
#7楼
虽然是一个小问题。楼主这技术还是杠杠的啊!
2817
Mr_刘
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:2817
注册时间:2014/7/25
发站内信
发表于:2017/3/29 8:39:49
#8楼
很好的维修经验分享。
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/3/29 8:58:01
#9楼
好经验谢谢楼主分享

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved