发表于:2017/3/25 10:47:24
#0楼
接手一台普传110kW的变频器,更换了主板和驱动板。按照功率匹配调试了,结果用户说起到12HZ还保护,回公司后仔细想想,是由于我的维修环境没有模拟负载,空载30KW的电机显示的电流不稳,从19至26A循环显示。我试将变频器调至15HZ,观察发现显示电流和实测电流差的太远,就从这个15HZ上重新修改变频器的电流参数,以及母线电压的参数。使实测值和显示值尽量接近。包括母线电压。再修改了加减速时间。OK了。
其实维修变频器在现场修的话有一个好处:能尽量显露出故障。但有些时候是不适合在现场修的。维修属于细活,马虎不得!但在公司修又没有合适的负载。因为公司供电系统容量小,不能带重负载。这就需要靠自己细心。仪表也要准确。变频器换板了的时候,不能直接去用,要修改参数使功率匹配!但也要有合适的负载才行。多遇事就是提高技术的机会!
[此贴子已经被作者于2017/3/25 10:54:43编辑过]