您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:2334 [上一页] [1] [下一页]
1017
ynztmlh
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2005/7/7 14:16:00
#0楼

有一组花园路灯照明,接线方式是从L1,L2,L3三条相线分别引出,零线为共用,导线为6平方铜绞线,都用容量60A的空开分别控制,L1线负荷2KW,L2线负荷2.5KW,L3线负荷6KW.
在使用过程中出现了两个问题:
1:经常同时跳闸.
2:空开上端L1线烧糊.
是否为三相负荷不平衡所造成或者是其它什么原因?
请各位赐教






[此贴子已经被作者于2005-7-8 9:28:15编辑过]
1019
bingjinyu
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/6/26
发站内信
发表于:2005/7/7 19:31:00
#1楼
你说的开关三相分别有开关么?按理说应该共用一个三相的就可以了,摇摇绝缘,看看是不是有漏电,L1可能接触不好,
963
6465252
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2005/6/19
发站内信
发表于:2005/7/7 19:50:00
#2楼
我觉得你最好在送上电的情况下量一下三相的电流是不是平衡。
如果相差不大,那么就可以排除是因为三相不平衡引起的。
接下来就可以检查接线是不是牢靠了。
好了,有什么问题可以发电子邮件[tiantiancs@sina.com]给我。
我们可以再交流。
1017
ynztmlh
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2005/7/8 9:32:00
#3楼
以下是引用bingjinyu在2005-7-7 19:31:00的发言:
你说的开关三相分别有开关么?按理说应该共用一个三相的就可以了,摇摇绝缘,看看是不是有漏电,L1可能接触不好,
他是用两个三相空开,然后分别并联两个端头,刚好三组的接法!
1017
ynztmlh
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2005/7/8 9:48:00
#4楼
以下是引用6465252在2005-7-7 19:50:00的发言:
我觉得你最好在送上电的情况下量一下三相的电流是不是平衡。
如果相差不大,那么就可以排除是因为三相不平衡引起的。
接下来就可以检查接线是不是牢靠了。
好了,有什么问题可以发电子邮件[tiantiancs@sina.com]给我。
我们可以再交流。

我想请问一下,如果三相不平衡会有什么后果,我指这组照明,因为在概念中,只知道好象是电网负荷要求三相平衡.
924
yucb32
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2004/10/14
发站内信
发表于:2005/7/8 12:46:00
#5楼
在中性点直接接地系统中,三相不平衡除了各相电流不一致和中线电流较大,对电压影响不大。但对变压器,将会使损耗增加,谐波增加。
955
nieqs
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/7/8 14:58:00
#6楼
你用的是不是漏电开关?如果是漏电开关,应选用三相四线制的漏电开关。L1烧糊,有可能是连接端子未接紧或螺丝未拧紧造成。
970
danyan520
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2005/7/14
发站内信
发表于:2005/7/15 13:10:00
#7楼
恩  7楼说的是哦

看看

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005