关于热电偶,和热电阻的使用和选型:测量范围在0~150℃,选用热电阻是选Pt100还是Pt50,或是选用热电偶,用哪个型号,测量端接地或不接地,都有什么优越性,或缺点,主要考虑测量的准确和维护方便。
液体的包装称,从表头,电磁阀,到传感器,都选什么牌子的,什么型号的。主要是稳定运行,和维护简单。尽量选用大品牌的,可以多提供几个品牌。
有经验的人士尽管说,求之不得啊!!
25669
ytleaderplc
文章数:10759
年度积分:232
历史总积分:25669
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/3/20 16:31:56
#1楼
正温度无所谓的。价格看精度,十几到一百几的都有。
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
6712
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6712
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2017/3/20 16:37:05
#2楼
回复 #1楼 ytleaderplc
那……选热电阻和热电偶,从安装,到使用,到维护,都有什么优缺点啊???
6712
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6712
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2017/3/20 16:38:32
#3楼
反正就是测温,如果是你,你选什么?上传DCS控制
12191
logo1979
文章数:4171
年度积分:53
历史总积分:12191
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2017/3/20 17:03:10
#4楼
温度不高用热电阻
27091
woshigoutou
文章数:12270
年度积分:261
历史总积分:27091
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/20 18:32:15
#5楼
我们这里低温测量都是热电阻。pt100 的。
此帖发自手机工控论坛
2250
liaohuanbin
文章数:168
年度积分:65
历史总积分:2250
注册时间:2007/11/3
发站内信
发表于:2017/3/20 19:25:38
#6楼
那是看精度要求的,还有温控器的配置要求。普通用热电阻,便宜
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/3/20 19:28:10
#7楼
我们用K型热电偶 RKC温控表
11705
346953791
文章数:2929
年度积分:133
历史总积分:11705
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2017/3/20 21:31:59
#8楼
其实热电阻和热电偶都是可的。。就看选那个了。。只是注意用配套的补偿导线就行了。。
26973
goldage
文章数:15260
年度积分:265
历史总积分:26973
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/20 21:51:14
#9楼
350度下热电阻和热电偶都没问题