发表于:2017/3/20 12:11:01
#0楼
请问:
1、这幢楼总配电箱每户人家都是 1P+N漏保(不能改动)。家里我想装 2P漏保 可以吗?
假设1P+N 火零接反,发生漏电情况,1P+N 跳闸了,2P漏保 没有跳闸。
2、这种情况。是不是只断开了零线。火线还是通的?
3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?
4、入户线是6平方单芯铜线,电器全开13000W。配60A漏保行不行?(这幢楼总配电箱每户人家都是63A漏保)
长时间7000W,别的6000W每天两小时。
5、厨房是2.5平方单芯铜线,能配25A空开吗?
全开5000W。长时间2000W,别的3000W每天两小时。
[此贴子已经被作者于2017/3/20 12:11:26编辑过]