您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:1870 [上一页] [1] [下一页]
451
wen980
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:451
注册时间:2017/3/20
发站内信
发表于:2017/3/20 12:11:01
#0楼
请问:
1、这幢楼总配电箱每户人家都是 1P+N漏保(不能改动)。家里我想装 2P漏保 可以吗?

假设1P+N 火零接反,发生漏电情况,1P+N 跳闸了,2P漏保 没有跳闸。
2、这种情况。是不是只断开了零线。火线还是通的?
3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?



4、入户线是6平方单芯铜线,电器全开13000W。配60A漏保行不行?(这幢楼总配电箱每户人家都是63A漏保)
长时间7000W,别的6000W每天两小时。



5、厨房是2.5平方单芯铜线,能配25A空开吗?
全开5000W。长时间2000W,别的3000W每天两小时。
[此贴子已经被作者于2017/3/20 12:11:26编辑过]
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/20 13:24:39
#1楼
你的分析是对的,1P漏保在零火线接反和零线电压升高时都起不到保护作用
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
19332
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:499
历史总积分:19332
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/3/20 13:37:17
#2楼
火线与零线是不能接反的;
电器全开13000W,配60A漏保小了没有余量很容易跳闸;
厨房是2.5平方单芯铜线也小了,最好用4平方的,配30A空开。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/3/20 14:03:09
#3楼
外面的主开关配63的里面你配的再大也没作用
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/20 14:24:12
#4楼
6平方的线是不是小啊?
不会发热吗??
18587
老兔子
文章数:2499
年度积分:505
历史总积分:18587
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/20 20:52:39
#5楼
请问:
1、这幢楼总配电箱每户人家都是 1P+N漏保(不能改动)。家里我想装 2P漏保 可以吗?可以

假设1P+N 火零接反,发生漏电情况,1P+N 跳闸了,2P漏保 没有跳闸。
2、这种情况。是不是只断开了零线。火线还是通的?是的


3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?不会动作,因为2P漏保没有工作电源而拒动


4、入户线是6平方单芯铜线,电器全开13000W。配60A漏保行不行?(这幢楼总配电箱每户人家都是63A漏保)
长时间7000W,别的6000W每天两小时。(6平方的线偏小了,最好选10平方的线。配60A漏保可以,但断路器目前没有60A的规格,只有63A的



5、厨房是2.5平方单芯铜线,能配25A空开吗?配25A空开可以,最好还是漏保,电线选择同第4点,2.5平方的线偏小,最好还是4平方,插座的线才可以配2.5平方的线
全开5000W。长时间2000W,别的3000W每天两小时。
[此贴子已经被作者于2017/3/20 21:02:53编辑过]
11979
346953791
文章数:2977
年度积分:407
历史总积分:11979
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2017/3/20 21:28:11
#6楼
以下是引用老兔子2017/3/20 20:52:39的发言:
请问:
是谁告诉你没有60A规格的小断路器呢???C60的断路器很多的。。
12380
逍遥的久鸣
文章数:4541
年度积分:464
历史总积分:12380
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/20 23:45:48
#7楼
嗯,学习了!
451
wen980
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:451
注册时间:2017/3/20
发站内信
发表于:2017/3/21 1:42:55
#8楼
回复 #5楼 老兔子
3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?
(不会动作,因为2P漏保没有工作电源而拒动)

请问:万一触电,2P漏保也不会跳?
18587
老兔子
文章数:2499
年度积分:505
历史总积分:18587
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/21 21:10:29
#9楼
以下是引用wen9802017/3/21 1:42:55的发言:
3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?
(不会动作,因为2P漏保没有工作电源而拒动)

请问:万一触电,2P漏保也不会跳?

不要告诉我你连什么叫“拒动”都不知道!!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006