您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:2424 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1333
zhangchpin
文章数:148
年度积分:53
历史总积分:1333
注册时间:2009/4/21
发站内信
发表于:2017/3/24 12:10:56
#20楼
大家帮忙选一个
附件 111111.jpg
497
zytzyt123
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:497
注册时间:2016/9/30
发站内信
发表于:2017/3/24 13:16:40
#21楼
回复 #13楼 zhangchpin
  鉴定是不是铜包铝线的方法很简单  看线的截面就知道了  或者用刀片把线的表面刮掉一些一看就知道了
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/24 13:29:26
#22楼
1 国标4平方的线
2 不要绞在一起
3 接线端子压牢固
3598
740508wyn
文章数:173
年度积分:504
历史总积分:3598
注册时间:2009/9/7
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2017/3/24 13:33:50
#23楼
这个问题不是更换线就能解决的,要看场实际情况。
3598
740508wyn
文章数:173
年度积分:504
历史总积分:3598
注册时间:2009/9/7
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2017/3/24 13:39:36
#24楼
我们公司就生产高温导,但如果单从导线想把问题解决,可能困难。
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/24 16:19:54
#25楼
是高温线吗
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/24 16:55:49
#26楼
三相好像不平衡,再加上散热不好吧。
此帖发自手机工控论坛
18718
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:986
历史总积分:18718
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2017/3/25 6:35:08
#27楼
以下是引用zhangchpin2017/3/18 19:05:29的发言:
公司里的一台加热设备,AC380V加热管电源十天半个月就烧断,一般都在压线端子后面一点点烧断掉,用钩表测出来三相电流在13.18.20左右。以前用的是2.5平方的耐高温铜线(白色的那种,外皮好像玻璃丝的,手摸上去有点痒)现在换成4平方的了,效果反而更差了。(之前换线的时候用耐高温胶带把线整个包裹了一下,前段时间怀疑是散热的问题就把胶带全部撤掉了,效果稍稍好了一点)剥开拆下来的线,里面都变成黑色的了。现在好困惑,是线散热不好还是,是线的问题质量有问题吗?还有一个点,因为加热棒需要升降,三相线是穿进一个金属软管里面的,大约有半米的样子。不知道有么有影响
是不是和电流不平衡有关
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/25 8:06:21
#28楼
接触电阻大、比如线没压紧;载流量过大等原因
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/3/25 8:38:47
#29楼
我也认为是接触电阻大!端子处理还要想办法加强一下
学习永不停止!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006